業務背景:
1.廠區占地面積廣,多臺變壓器供電,分散和集中安裝的場合都存在;
2.重慶中瑞電氣有限公司在技術力量、生產管理、制造工藝等方面管理嚴格,為更好地服務客戶奠定基礎;
3.工廠大功率設備眾多,其用電、耗電量極大,對其能源數據處理能力和管理方面工作要求高。
需求與痛點:
1.傳統電表安裝和抄表方式難度大,鋪線費用高,各區域難以進行統一管理;
2.工廠能耗成本高,內部審查數據量大,工作核對流程繁瑣,能耗監測數據不精準,不能及時進行供電調整,增加額外支出成本;
3.缺乏有效能耗監測和設備運行維護方式,有的制造設備年久失修、內部零部件老化,或者是人工無法檢測出來的小問題,無形之中浪費了大量的電能。
解決方案:
1.4G無線抄表配套能耗監測管理系統可針對不同的用電設備配置多路電力監測智能控制,實時監測各路設備的電壓、電流、頻率、有功功率、無功功率、功率因數等各項功耗、功效參數,每臺電表實時自動抄讀數據,自動形成折線圖、柱狀圖,綜合報表一鍵導出,實時掌握能耗使用情況;
2.能耗監測管理系統能直觀展示日、月、年尖峰平谷凍結電量、電費圖表,詳細展示尖峰平谷數據占比,企業可設置適用于不同時段的不同生產工作,削峰填谷,降低峰谷時段的用電負荷率,提高能源利用效率;
3.能耗監測管理系統實時展現電壓、電流、功率偏高可能帶來的故障因素的統計記錄,用于分析設備的安全運行環境,分析設備利用率等級,并給出評估報表,警醒工廠提前進行設備部件更換,規避因“帶病”運行設備造成的安全隱患。
方案效果:重慶中瑞電氣有限公司采用我公司三相智能電表配套能耗監測管理系統,從提高能源利用效率,減少安裝費用,節約人力成本,提升工作效率等方面有了更為準確的監測與評定標準,為其工廠生產優質產品提供優質服務奠定用能管控基礎。